一般来说我们经过对机子的自身的一些一样情况就能够大致的判别出一些根本的机器毛病,比方经过听机器有无发出异常声响,电压表和电流表有无异常显现,以及经过电镀产品的效果上也能够停止推断。中创电气一下列出了一些电镀整流器常见的一些毛病,其中包括了有些是操作失误,有些是机器损坏等等。
电镀整流器常见毛病与维修:
1、整流器发作异常响声,这种状况多见于等冷整流器的风机发作毛病或者说积尘较多。应及时停止清算,以免影响整个机器的正常运转。
2、整流器的电源指示灯不亮,在电镀整流器设备中为便当检测电源毛病设置了电源开关指示灯,它的存在是为了通知电源运用者电源能否曾经正常通电。当其正常通电时,其正常发光,那么当其不再发光时,显然是电源通电呈现毛病,毛病缘由无非一下几点:
a、电源线没有插好,有可能是电源插座不结实,或者是电源线,插座等的损坏。这时应该插牢插座,接好电源,可用电笔检测是哪一个呈现了问题。
b、整流器总开关未闭合,这个可能是由于工作人员一时遗忘形成的,所以请闭合开关闸就能够了。
c、还有就是三相电源中缺相时也会形成电镀整流器的无法正常供电,应及时检查维修。
3、电源指示灯正常、风机正常、工作指示灯不亮时,工作指示灯是用来显现整流器能否正常工作。当其不亮而通电正常的状况下应该检查启动开关的位置能否正确,假如位置正常而仍然不能工作,那么请重新拨动一次起动开关。
4、工作指示灯正常,但是调理电流和电压呈现调理不了或者调不动的状况时,这里应该阐明,电镀整流器的输出电压和电流的调理工作应该分两步走,即在稳压的状况下调理电流以及在稳流的状况下调理电压,当其调理不了时应该留意一下能否是照上诉的两步停止调理的。假如发现调不动的状况,应留意调理的电压和电流能否曾经超出了电源自身所能承载的最小值和最大值以及调理开关能否曾经旋到了最低或最高的位置。
5、在工作过程中,电流输出忽然中缀,但是工作指示以及电压和电流表显现正常时,普通是由于电源与电镀槽之间的接线呈现问题所致,应检查电源与槽子之间的接线,及时衔接好。
6、工作过程中电源输出忽然中缀,维护指示灯闪烁时,这种状况下普通是电源系统进入了维护状态所致。此时应分为一下几种状况处置:
a、过热维护功用所致,也就是整流器散热风机或者水冷却安装呈现问题,此时能够检查冷却安装,扫除风机以及水冷却的毛病根本就能够恢复正常运用。
b、过流维护功用所致,可能是由于电源霎时输出电流过大,招致整流器进入了过流维护状态,这种状况下只需求重新启动整流器就能够了。
c、输出电压形成的过压、、欠压、缺相维护,检查输入能否正常。
d、由于电路短路形成以及电路中元器件损坏,此时应该通知专业的维修人员停止处置,这种状况下普通会有焦糊的滋味,由于不论是短路还是元器件损坏都会有一定的烧损,会产生糊味。
7、在依照正常程序开机仍然有如第6种类似的状况比方维护指示灯闪烁时,应依照第六种毛病停止剖析,并停止处置。
以上是一些电镀整流器在日常运用中会经常遇到的一些问题,其实有些问题仔细一点就会发现是操作失误形成的,所以啊,在设备的运用过程中应留意设备的运用标准并不定时的停止设备的维护和检修才干保证设备的持久运用。