当我们把矿用一般型开关柜上的380v闸合上后,继电器两个指示灯和时间延时器指示灯亮十来秒左右后就熄灭了,接着开关柜的交流接触器不吸合,空调不能正常工作,用螺丝刀强制按接触器按钮机器能启动,松手就停机了。换了延时器和交流接触器和热保护开关,故障仍然没有解决,开关柜外面选择手动功能后按启动键,也没有反应,这时候我们应当如何解决呢。
1、原因分析一:矿用一般型开关柜的手动设备能动作说明热继电器是好的。因为控制电路没电,所以要从控制电路的电源查起。先看下有蘑菇按钮没,看看被按下了没,按下了就复位下。如果还不能解决问题,顺着火线查下去,哪里没电了,可能问题就出在哪里,一一排查,应该很快就能找到问题。
2、原因分析二:先查看矿用一般型开关柜的控制电源是否正常,停止按钮是否回位、通电与否----切换至手动----点按启动按钮顺着线路查找到接触器线圈,看哪里不通电并解决问题----手动控制正常后再试自动控制(时控开关、时间继电器按要求设置)。
3、原因分析三:如果矿用一般型开关柜元气件本身没问题的话,那就是控制回路有开路的情况,主要检查矿用一般型开关柜的控制线路保险管是否熔断,开关按钮是否正常,接线是否松动。
4、原因分析四:矿用一般型开关柜手按着能启动,手松了就停止,很有可能是接触器没办法工作。
(1)矿用一般型开关柜的接触器损坏。
(2)矿用一般型开关柜的接触器线圈没有电源(包含线路有问题)。
5、原因分析五:矿用一般型开关柜的自保回路有问题。
6、原因分析六:分析下是不是矿用一般型开关柜的热继电器跳了,量一下热继电器常闭触点那有电压没有。如果没有,那再看看时间继电器,和中间继电器是不是有问题。
平时我们在对矿用一般型开关柜进行使用时,应当定期的去进行维护检查,减少交流触发器不吸合的现象,以及使用过程中对于其他零构件的检查,做好使用。